il 16/03/2007, 2:35
Il circuito richiede circa 750 g +- 50g di refrigerante R134.Una perdita di circa 250g di refrigerante in un mese non dovrebbe essere così difficile da individuare.
Più perde e più facile è individuare da dove lo fa:le perdite complesse sono quelle da 50 g-anno.Trovi l'impianto KO ogni tre anni e non capisci perchè.
E' una perdita piuttosto importante.
Potresti farti fare una prova con l'azoto (non dannoso per il circuito) in alta pressione (anche a 30 Bar):si inietta del tracciante,una piccola quantita di gas e poi si mette in pressione con l'azoto.
In questo modo tutto il circuito va in alta pressione anche le parti che durante il funzionamento vanno in bassa(evaporatore interno).
Il tracciante continua a fare il suo lavoro ed inoltre il poco gas esce più violentemente e quindi si può provare anche con il cercafughe elettronico (BIP BIP).
Un'altra ipotesi:hai controllato l'evaporatore interno.Per un difetto di costruzione potrebbe essersi crepato.
CIAO